来源:建筑技术杂志社
社会很多城市房价都很高,普通老百姓可能要花几代人的积蓄才能买得起一套房。因此,住宅工程的质量非常重要,施工方要狠抓质量打造精品工程。但在验收和交付时仍会出现较多质量通病,主要是渗漏水、和空鼓开裂。主要介绍常见的渗漏水和空鼓开裂类型,同时讲述在施工前期和过程中的相应防治措施。
1常见质量通病类型
住宅工程主要有地下室底板、地下室外墙、地下室顶板、主体结构外墙、屋面、卫生间等部位经常出现渗漏水,主要有室内地坪、阳台地坪、室内墙面、外墙面等部位经常出现空鼓、开裂。
2常见渗漏水防治措施
2.1底板渗漏水防治措施
(1)垫层下回填土部分要分层夯实,一般的部位都是原状土未受扰动,特别是砌筑砖胎模位置回填土一定要密实,土块颗粒不能太大,同时要用打夯机夯实。
(2)底板防水严格按照图纸要求进行施工,特别是集水坑、电梯井部位一定要把水抽干净,必要时进行降水或引水处理,否则聚氨酯类的防水涂料都会被泡掉,同时底板防水附加层、桩头处防水等细部处理也要做到位。
(3)底板抗渗混凝土浇筑时要把底板内积水、泥浆清理干净,底板浇筑时避开雨天,同时确保混凝土连续浇筑不要产生冷缝。底板混凝土浇筑时振捣要密实,大体积混凝土做好相应的降温措施,浇筑完成后做好养护工作。
(4)后浇带等薄弱部位,清理必须到位,否则很容易造成渗漏水。因为后浇带封闭的间隔时间相对较长,后浇带内垃圾、淤泥相对较多,加上底板较厚,清理起来比较费劲,可以事先在后浇带下方设置清扫口,后浇带两侧的钢丝网必须凿除干净。
2.2地下室外墙渗漏水防治措施
(1)地下室外墙混凝土浇筑应连续,如层高较高应做好防离析措施,混凝土振捣密实,养护到位。
(2)外墙施工缝、后浇带位置必须清理干净,接浆到位。
(3)外墙预留洞口应预埋止水套管,洞口位置做好防水细部处理。
(4)外墙螺杆洞采用止水螺杆,做好止水螺杆的封堵工作。
(5)外墙防水施工前将外墙基层清理干净,防水施工完成后及时做好保护措施。
2.3地下室顶板渗漏水防治措施
(1)地下室顶板上部为主楼的一般不会有渗漏水,地下室顶板上部在室外,可能会产生渗漏水。混凝土自防水及防水的相关措施同底板和外墙。
(2)地下室顶板上不要走大型机械设备,有时为了现场施工需要汽车式起重机、泵车、混凝土罐车、挖机等设备要在顶板上行走,这可能导致板面出现裂缝从而导致渗漏水。如确需行走,应先做好相关方案,行走路线尽量在梁位置,避免在板中间位置,同时增大设备的底面接触面积,从而起到分散力的作用。
(3)地下室顶板回填土须等顶板混凝土强度达到要求时方可进行,同时注意土方的推土高度,不能使得局部板面堆载过大,否则可能导致混凝土产生裂缝从而造成渗漏。
2.4主体结构外墙渗漏水防治措施
(1)外墙剪力墙、外墙柱、构造柱的螺杆洞封堵要有专项封堵方案,螺杆洞可以稍微往外带坡。
(2)外墙填充墙砌块灰缝应饱满,同时做好养护工作。
(3)外墙填充墙上严禁开螺杆洞,墙体顶部缝隙必须等墙体砌筑完成14?d后方可进行。
(4)外墙窗台位置坡度要大,在施工窗台梁时就要找坡,不能完全靠后期装修做法进行找坡。
(5)外墙做好相关的淋水试验。
2.5屋面渗漏水防治措施
(1)在屋面装修施工前,先对屋面结构进行蓄水试验,将屋面结构存在的渗漏点先行进行处理。
(2)出屋面管道均预埋止水套管,天沟、檐口、出屋面烟道、通风井、管道等部位的防水细部处理应按照规范进行施工。
(3)屋面防水层的搭接、收口满足要求,防水施工完成后要做蓄水试验。
2.6卫生间渗漏水防治措施
(1)卫生间预留洞口采用止水套管,目前好多项目采用预留洞口,后期二次封堵的方式,封堵时质量控制不好容易产生渗漏。
(2)卫生间根部设置止水坎,尽量同一次结构一起浇筑。
(3)卫生间防水在管道根部和上翻高度满足图纸和规范要求,防水施工完成后做好蓄水试验。
3常见空鼓开裂防治措施
3.1室内地坪空鼓开裂防治措施
(1)室内地坪基层必须清理干净,特别是墙体根部浮浆较多,清理采用专用打磨机进行清理。
(2)室内地坪管线位置设置防裂网,管线重叠位置控制好标高,使得管线至地坪完成面的标高不能太小。
(3)优化地坪浇筑的方法,尽量采用机械取代人工的方式,保证地坪浇筑的连续性,同时提高工效。
(4)地坪浇筑完成后养护和成品保护非常重要。
3.2阳台地坪空鼓开裂防治措施
(1)如阳台位于室内,地坪空鼓、开裂防治措施同室内地坪。
(2)如阳台位于室外,地坪往往会设计保温和防水层。尽量不要采用保温腻子加水泥砂浆的组合形式,根据实践经验这种地坪空鼓开裂率非常高,建议改为保温一体化地坪。
3.3室内墙面空鼓开裂防治措施
(1)填充墙与主体结构交接位置、线管开槽位置需设置抗裂网片。
(2)墙面灰尘用水冲洗干净,墙面喷浆配合比符合要求,喷浆设备选择合理,要保证喷浆的强度。
(3)墙面粉刷涂料的配合比要控制好,强度等级不能太高,否则容易引起开裂。
(4)抹灰必须二遍成活,严禁一次成型,在面层可以满铺玻纤网格布进行防裂。
(5)墙面抹灰施工完成后要浇水养护至少7?d。
(6)可以采用薄抹灰技术替代常规的水泥砂浆抹灰,避免空鼓、开裂。
3.4外墙面空鼓开裂防治措施
(1)外墙基层必须清理干净,墙体与主体结构交接位置设置防裂网片。
(2)外墙喷浆强度符合要求,可采用甩浆工艺。
(3)现在很多项目外墙是涂料面层,各道基层粉刷施工须严格按照图纸要求设置分隔缝,位置保持一致。
(4)尽量避免冬期进行室外湿作业施工。
(5)各道工序的间隔时间要合理,保证下道工序强度符合要求方可进行下道工序施工。
4总结
渗漏水、空鼓、开裂是住宅工程最广泛的质量通病,主要通过介绍常见部位的渗漏水、空鼓和开裂现象,同时应采用的防治措施。必须通过事前和事中控制,尽量避免质量通病。要吸取以往的经验教训,不断反思,总结提高,真正将防渗漏、防空鼓、防开裂落到实处。
摘自《建筑工人》,刘红丽