某高校新建一栋留学生公寓,地下一层埋深6.5m,混凝土筏板基础,地上十五层,为框架结构。在工程施工中发生了以下几个事件:
事件一:基坑开挖前项目部编制了基坑工程专项施工方案,方案内容包括支护结构,地下水控制、土方开挖和回填等施工技术参数;方案中采用灌注桩排桩支护,对支护要求如下:灌注桩排桩应采取间隔成桩的施工顺序,已完成浇筑混凝土的桩与邻桩间隔施工时间应大于24h。灌注桩顶应充分泛浆,高度不应小于mm;水下灌注混凝土时混凝土强度应比设计桩身强度提高一个强度等级进行配制;灌注桩外截水帷幕采用双轴水泥土搅拌桩;截水帷幕与灌注桩排桩间的净距为mm;采用高压旋喷桩,先施工高压旋喷截水帷幕,再施工灌注桩。
事件二:基坑开挖前,由建设单位委托了具有资质的A单位进行基坑工程监测,A单位编制了基坑工程检测方案,方案中规定根据项目技术设计条件对围护墙或土体深层水平位移、支护结构内力、土压力、孔隙水压力等进行监测。
事件三:在基坑挖土完成后,进行基坑验槽时发现有两处地基存在淤泥质土,经过各方协商决定采用换填地基的方式进行处理,换填材料采用灰土和粉煤灰,并对换填施工做出了以下要求:换填地基施工时,不得在柱基、墙角及承重窗间墙下接缝;上下两层的缝距不得小于mm,接缝处应夯压密实;灰土应拌合均匀并应48小时内铺填夯压,灰土夯压密实后2d内不得受水浸泡;粉煤灰垫层铺填后应间隔一天压实,每层验收后应及时铺填上层或封层,防止干燥后松散起尘污染,同时禁止车辆碾压通行。
事件四:框架梁纵向受力钢筋采用HRBE,直径12mm的原材,同一批次进场90t,施工单位按规范要求进行现场取样复试,主检测数据为:试件实测的抗拉强度为MPa,实测屈服强度为MPa;
问题:
1.排桩根据支撑情况可以分为哪几种结构形式?指出事件一的不妥之处,并写出正确做法。
2.事件二中基坑工程监测方案中还应对哪些内容进行监测?
3.常见的地基处理方式还有哪些?指出事件三的不妥之处,并写出正确做法。
4.框架梁钢筋进场检验批如何划分?计算该批纵向受力钢筋试样的强屈比、超屈比,并判断是否合格,说明理由。
5.简述钢筋加工包含的内容。
答案:
1.
(1)排桩根据支撑情况可分为悬臂式支护结构、锚拉式支护结构、内撑式支护结构、内撑-锚拉混合式支护结构、双排桩形式。
(2)不妥一:已完成浇筑混凝土的桩与邻桩间隔施工时间应大于24h;
正确做法:已完成浇筑混凝土的桩与邻桩间隔施工时间应大于36h。
不妥二:灌注桩顶应充分泛浆,高度不应小于mm;
正确做法:灌注桩顶应充分泛浆,高度不应小于m。
不妥三:截水帷幕与灌注桩排桩间的净距为mm;
正确做法:截水帷幕与灌注桩排桩间的净距宜小于mm。
不妥四:采用高压旋喷桩,先施工高压旋喷截水帷幕,再施工灌注桩;
正确做法:采用高压旋喷桩时,应先施工灌注桩,再施工高压旋喷截水帷幕。
2.(1)还应进行围护墙顶部水平位移、沉降以及周边建筑、道路等沉降监测;
3.
(1)常见的地基处理方式还有压实和夯实地基、复合地基、注浆加固、预压地基、微型桩加固等。
(2)不妥一:上下两层的缝距不得小于mm;
正确做法:上下两层的缝距不得小于mm。
不妥二:灰土应拌合均匀并应48小时内铺填夯压;
正确做法:灰土应拌合均匀并应当日铺填夯压。
不妥三:灰土夯压密实后2d内不得受水浸泡;
正确做法:灰土夯压密实后3d内不得受水浸泡。
不妥四:粉煤灰垫层铺填后应间隔一天压实;
理由:粉煤灰垫层铺填后宜当天压实。
4.
(1)框架梁钢筋进场检验批划分:钢筋原材60t为一批检验批,所以该90t批钢筋分为2个检验批。
(2)强屈比:抗拉强度实测值/屈服强度实测值=/=1..25,合格。
超屈比:屈服强度实测值/屈服强度标准值=/=1..30合格。
5.钢筋加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等。