尿毒症性脑病

首页 » 常识 » 预防 » 格宾石笼网工程监理实施细则
TUhjnbcbe - 2024/4/8 17:36:00
北京有哪些比较好的白癜风医院 https://mjbk.familydoctor.com.cn/bjbdfyy_js/

格宾石笼网工程监理实施细则

一、适用范围

本监理细则适用于*****工程格宾网施工项目。

二、编制依据

《堤防工程施工规范》(SL-)

《水利工程施工监理规范》(SL--)

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL-)

监理合同文件

施工合同文件

设计文件与图纸

本工程监理规划

经批准的施工组织设计及技术措施

三、专业工程特点

1、工程设计,格宾网设计XX、块石几何尺寸及质量要求XX,工程量XXm3

2、格宾网根据工程设计要求组装成箱笼,并装入块石等填充料后连接成一体,用做堤防、路基防护等工程的新技术。具有施工方便、结构柔韧性特点。

四、专业工程开工条件检查

1、专业工程施工图纸、设计技术文件的提供情况。

2、检查施工条件,用地、道路、供电、供水、通信等落实情况。

3、检查测量基准点的移交,承包人对测量基准点的复核,以及承包人在此基础上完成施工测量控制网的布设。

4、检查承包人的质量保证体系,安全生产管理机构和安全措施,专项施工方案、措施计划、进度计划、度汛方案和灾害应急预案等。

5、检查承包人派驻现场的主要管理人员、技术人员及特种作业人员到位情况;检查承包人进场施工设备的数量、规格和性能是否满足开工及施工进度的要求;进场原材料、中间产品和工程设备的质量、规格是否符合施工合同约定,原材料储存量及供应计划是否满足施工进度的需要;施工工艺试验和料场规划情况;检查砂石料系统供应方案的准备情况。

6、检查承包人的检测条件或委托的检测机构是否符合施工合同约定及有关规定。

五、现场监理工作内容、程序和控制要点

1、监理工作内容

(1)设计技术交底,认真熟悉设计文件及施工图纸,参加设计技术交底会,并对图纸中存在的问题向建设单位提出意见和建议。

(2)召开监理会议,解决施工中存在的问题,以保证工程质量和工程的顺利进行。

(3)对承包人的测量放线成果进行复核和确认。

(4)对承包人报送的拟进场工程材料、设备报审表及其质量证明资料进行审核。对进场的实物进行检查验收,必要时进行抽检。

(5)对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程和重点工序进行旁站监理,跟踪检测、平行检测施工质量。

(6)对施工中出现的质量缺陷,及时下达监理通知,要求承包人整改并检查整改结果。

(7)复核单元工程质量评定,参加隐蔽和关键部位单元工程质量验收签证。

(8)受建设单位委托主持分部工程验收。

2、监理工作程序

(1)施工单位提交专业工程施工方案和技术措施计划,审查措施计划并提出审查意见,施工单位修订计划;

(2)施工单位对原材料和工程设备质量检验,审核原材料和工程设备质量报验资料;

(3)施工过程质量控制,跟踪各工序作业,旁站关键工序,工序检验签证,平行检测工程质量;

(4)施工单位自检并报验,复核单元工程质量评定;

(5)施工单位申请分部工程验收,审核施工资料,组织分部工程验收。

3、控制要点

(1)格宾网材料

1)格宾网箱的材料为异形截面的热镀锌低碳钢丝,外涂保护膜。钢丝材质应符合GB\T-标准规定,热镀锌应符合GB\T-中的规定。

2)格宾网必须为由专用机械纺织成的热镀锌低碳钢丝格宾网片组装而成,确保稳固性和抗拉性。

3)网片网孔应均匀,不得扭曲变形,网孔孔径偏差应小于设计孔径的5%。

4)格宾网片的抗压、抗剪强度及有关力学指标、耐腐蚀性达到设计要求,钢丝的力学性能符合《工程用机编钢丝及组合体》(YB/T-、GB\T-)的规定。

5)格宾网铅丝笼镀锌含量和规格,采用≥10%的铝锌合金,丝径≥2.7*3.4㎜,网眼≤*mm铝锌合金丝,每平方米10%AL—ZN镀层含量≥g,设计使用年限-年。

6)格宾网产品应有质量检验证书以及出厂合格证。

(2)填充料

填充料必须是坚固密实、耐风化的石料,网箱内填充石直径不小于12cm,每块石头质量不小于5kg,70%以上宜采用大于30kg的块石,严禁使用风化石;网箱石料必须有80%以上大于网孔孔径,且满足设计规定的粒径要求。

(3)格宾网箱挡墙施工

1)格宾挡墙的基底及其密实度、基础网箱入土深度和轮廓线长度及宽度,要按图施工,符合设计要求。

2)现场如遇较差的地基土质时,另作地基处理,水中抛石及淤泥抛石挤淤处理后的地基必须符合设计要求。

3)格宾网箱砌体应符合下列要求:网箱组砌体平面位置必须符合设计图纸要求;网箱层与层间砌体应纵横交错、上下联结,严禁出现“通缝”;每层网箱组均应适当放置“丁”字箱体;砌体外露面应平整美观。

4)格宾墙墙后填料应符合设计要求,墙后填土宜分层夯实,每层填土厚度宜控制在20cm左右,墙后散抛石须分层抛填,每层的控制厚度为30cm。

5)组装格宾网,间隔网与网身应成90°相交,经绑扎形成长方形网箱组或网箱;绑扎线必须是与网线同材质的钢丝;每一道绑扎必须是双股线并绞紧;间隔网与网身的四处交角各绑扎一道;间隔网与网身交接处每间隔25cm绑扎一道;间隔网与网身间的相邻框线,必须采用组合线联结。即用绑扎线—孔绕—圈接—孔绕二圈呈螺旋状穿孔绞绕联结;相邻网箱组的上下四角各绑扎一道;相邻网箱组的上下框线或折线,必须每间隔25cm绑扎一道;相邻网箱组的网片结合面则每平方米绑扎2处,必须将下方网箱一并绑扎,以求连成一体;裸露部位的网片,应在每次箱内填石1/3高后设置拉筋线,呈八字形向内拉紧固定。

6)填充料施工,格宾网箱内填充料的规格质量,必须符合设计要求;必须同时均匀地向同层的各箱格内投料,严禁将单格网箱一次性投满;填料施工中,应控制每层投料厚度在30cm以下,一般一米高网箱分四层投料为宜;顶面填充石料宜适当高出网箱,且必须密实、空隙处宜以小碎石填塞;填充材料容重应不小于1.70吨/立方米;裸露的填充石料,表面应以人工或机械砌垒整平,石料间应相互搭接;填充材料可采用天然块石、卵石、废旧混凝土块或者其他特定生态功能的产品等。选择块石、卵石或混凝土块作为填充材料时,填料应具有耐久性好、不易碎、无风化迹象,填料的中值料径直介于1.5D~2.0D之间,不在外表面的填料可有15%的超出该范围。填充料宜进行级配实验分析,级配应合理,填充后生态格网结构的空隙率应小于30%。

(4)护坡护底施工

1)填料施工时,应同时均匀地向同层的多个箱体内投料,不应向单格体内一次性投满,填充材料顶面宜高出结构体30mm~50mm,且应密实。封盖应一次性完成并用同材质扎丝连接。

2)填料施工中,箱体应平放,并将每层投料厚度控制在mm以下,用小碎石进行填缝,调整箱体外形。外侧的填充石料,表面应人工或机械砌垒整平,石料间应相互搭接。

3)格宾笼应采用填料填满,不在外表面的石料尺寸允许有15%的偏差。

4)箱格填料时,内部连接加强钢丝应按下列要求绑扎:1m高的格宾笼单元,应在1/3和2/3高度处绑扎;0.5m高的单元应在1/2高度处绑扎;水平方向应保证每一个单元格至少有2组加强钢丝;内连加强钢丝应连接格室的外露面及其对面。

(5)格宾网封盖施工

1)封盖必须在顶部石料砌垒平整的基础上进行。

2)必须先使用封盖夹固定每端相邻结点后,再加以绑扎。

3)封盖与网箱边框相交线,应每相隔25cm绑扎一道。

4)网箱施工完成后,宜将回填填料及时填至与网箱相平。

六、检查和检验项目、标准和工作要求

1、巡视、检查要点。要求承包人按施工合同约定及有关规定对工程质量进行自检,合格后报监理机构复核。对承包人的人员、原材料、中间产品、工程设备、施工设备、工艺方法、施工环境等进行巡视、检查。做好巡视检查记录,发现问题及时通知承包人进行整改,并跟踪检查整改落实情况。

2、旁站监理的范围、内容、控制要点和记录。按照监理合同约定和监理工作需要,在施工现场对基础处理加固、混凝土施工、管道连接、水压试验、土方回填等隐蔽工程和关键部位单元工程的施工作业实施连续性的全过程监督、检查,并填写旁站监理记录。

3、见证取样数量和要求。施工单位应制取土方填筑压实度**组。

4、跟踪检测和平行检测数量和要求。

(1)实施跟踪检测,监督承包人的取样、送样以及试样的标记和记录,并与承包人送样人员共同在送样记录上签字。发现承包人在取样方法、取样代表性、试样包装或送样过程中存在错误时,应及时要求予以改正;跟踪检测的项目和数量,土方试样应不少于承包人检测数量的10%。

(2)平行检测,平行检测的项目和数量,土方试样应不少于承包人检测数量的5%,重要部位至少取样3组。

5、检查和检验项目、标准

(1)检验格宾基础土质、基坑尺寸、高程、位置是否符合设计要求。

(2)需地基处理的检查地基承载力是否满足要求。

(3)检查网箱组拼装工艺、拼装程序是否符合规定。

(4)抽查网箱组几何尺寸是否符合下列要求:

1)高度(H)允许偏差:±5%;

2)宽度(B)允许偏差:+3%;

3)长度(L)允许偏差:±3%。

(5)检查填充石料施工工艺,程序是否符合条规定。

(6)抽查表面平整度是否符合允许偏差≤5cm规定。

(7)检验立面垂直度是否满足倾斜度≤0.5%的要求。

七、资料和质量评定工作要求

1、工程资料,施工资料包括原材料复检、中间产品、土工试验、施工试验、放线测量、工程设备报验等;监理资料包括巡视检查、旁站监理、监理通知、会议纪要、跟踪检测、平行检测等资料。

2、质量评定,承包人首先对工程施工质量进行自检。承包人未自检或自检不合格、自检资料不齐全的单元工程(工序),监理机构有权拒绝进行复核,并要求承包人补充完善施工资料;对承包人经自检合格后报送的单元工程(工序)质量评定表和有关资料,应按有关技术标准和施工合同约定的要求进行复核。复核合格后方可签认。

3、重要隐蔽及关键部位单元工程质量评定,经承包人自评,监理机构抽检后,按有关规定组成联合小组,共同检查核定其质量等级并填写签证表。

4、承包人应绘制管道安装平面坐标图。

八、采用的表式清单

1、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL--)

2、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定表》(水利部建设与管理司-12)

1
查看完整版本: 格宾石笼网工程监理实施细则