尿毒症性脑病

首页 » 常识 » 预防 » 建筑施工知识普及第十一章CFG桩复合地基
TUhjnbcbe - 2024/4/25 16:25:00
白癜风去哪里看 https://wapyyk.39.net/bj/zhuanke/89ac7.html
10:13

一、CFG桩及CFG桩复合地基的概念

1、CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称。它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘结强度桩。

2、CFG桩和桩间土、褥垫层一起形成CFG桩复合地基。

二、CFG桩复合地基的工作原理

1、CFG桩复合地基通过褥垫层与基础连接,无论桩端落在一般土层还是坚硬土层,均可保证桩间土始终参与工作。

2、由于桩体的强度和模量比桩间土大,在荷载作用下,桩顶应力比桩间土表面应力大。桩可将承受的荷载向较深的土层中传递并相应减少了桩间土承担的荷载。

三、CFG桩施工工艺分类及适用条件

1、长螺旋钻孔灌注成桩:适用于地下水位以上的粘性土、粉土、人工填土地基;

2、泥浆护壁钻孔灌注成桩:适用于粘性土、粉土、砂土、人工填土、碎石(砾)石土及风化岩层分布的地基;

3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩:适用于粘性土、粉土、砂土等地基,以及对噪音及泥浆污染要求严格的场地;

4、沉管灌注成桩:适用于粘性土、粉土、淤泥质土人工填土及无密实厚砂层的地基。

四、CFG桩复合地基施工流程

平整场地→测量放线→钻机就位→钻孔至设计标高→泵送混合料→边泵送边匀速提钻杆至桩顶→钻机移位→清除桩间土→切除桩头→打磨桩头→桩基检测→桩帽施工→桩间土回填→褥垫层施工

五、CFG桩复合地基施工控制要点

1、场地平整

1)清除场地障碍物,平整场地;

2)标记处理场地范围内地下构造物及管线;

3)整平标高=设计桩顶标高+0.5m,地表碾压后承载力应满足桩机等设备的工作要求。

2、测量放线

1)技术人员根据设计图纸,放出每根CFG桩的具体位置并做好标记;

2)测量放样完成后要桩机对操作员进行要求,按规定路线移机,防止破坏桩位标志点。

3、钻机就位

1)钻机就位后应用钻机塔身自带的垂直标杆检查塔身导杆,校正位置,使钻机垂直对准桩位中心;

2)钻孔控制采用在钻架上挂垂球的方法测量该孔的垂直度,也可采用钻机自带的垂直度调整器控制钻杆垂直度。

4、钻进成孔

1)钻孔开始前关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头接触地面时启动电机钻入;

2)钻进时应先慢后快,直至钻至设计标高;

3)钻杆上应做好钻进长度标记,记录钻进深度;

4)整个钻进过程中应保持钻机稳定,避免倾斜和错位。

5、泵送混合料

1)混合料采用拌合站集中供料,搅拌车运送至现场;

2)混凝料采用地泵泵送,泵送量应结合试桩确定的数量进行确定;

3)泵送应连续进行,不得停泵待料;

4)当钻杆芯管充满混合料后开始拔管,严禁先提管后泵料;

5)钻杆应先静止后提管,提管线速度一般应控制在2-3m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度可适当放慢;

6)施工桩顶高程高出设计桩顶标高≥0.5m。

6、桩机移位,清理桩间土

1)CFG桩施工完毕,在混合料达到设计强度等级后进行桩间土清理;

2)清理时不可对设计桩顶标高以下的桩身造成损害;

3)清理时严格控制标高,不得超挖。

7、切除桩头,打磨桩头

1)桩间土清理完成后,通过测量挂线,确定每根桩的设计桩顶标高,并在桩头上用红油漆或墨线进行标示;

2)切除桩顶设计标高以上的桩头并对切除后对切面进行修平打磨。

8、桩基检测

1)CFG桩检测一般为施工完成2-4周后进行;

2)桩身完整性检测(采用低应变力试验检测),检测数量不少于总桩数的10%;

3)复合地基承载力检测(采用单桩静载试验检测),其静载试验要求达到桩的极限承载力,检测数量不少于总桩数的2‰(单桩承载力、复合地基承载力平板载荷试验各占1‰),且每个单体工程不少于3根。

9、桩帽施工

1)CFG桩检测合格后进行桩帽施工,桩帽一般采用C35或C30钢筋混凝土;

2)施工时要保证桩头位于桩帽的中心位置,桩帽施工完成后要及时覆盖养护。

10、桩间土回填

1)回填桩间土采用C组料回填,回填土分两次填筑,每层采用小型蛙式打夯机夯实;

2)回填土压实后厚度不低于mm,不高于mm,压实质量满足设计及规范要求。

11、褥垫层施工

1)桩帽顶铺设mm碎石—mm中粗砂—mm碎石的组合垫层;

2)垫层中粗砂中间夹铺一层土工格栅,使用级配良好的碎石;

3)褥垫层铺设采用静力压实法,当基础底面下桩间土的含水量较小时,也可采用动力夯实法。

六、施工注意事项

1、冬期施工时混合料入孔温度不得低于5℃,对桩头和桩间土应采取保温措施。

2、施工中桩长允许偏差为mm,桩径允许偏差为20mm,垂直度允许偏差为1%。对满堂布桩基础,桩位允许偏差为0.5倍桩径;对条形基础,垂直于轴线方向的桩位允许偏差为0.25倍桩径,顺轴线方向的桩位允许偏差为0.3倍桩径,对单排布桩桩位允许偏差不得大于60mm。

3、成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3块)试块(边长为mm的立方体),标准养护28d测定其抗压强。

七、主要技术指标

1、地基承载力:设计要求。

2、桩径:宜取-mm。

3、桩长:设计要求,桩端持力层应选择承载力相对较高的土层。

4、桩身强度:混凝土强度满足设计要求,通常≥C15。

5、桩间距:宜取3-5倍桩径。

6、褥垫层:宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等,不宜选用卵石,最大粒径不宜大于30mm。厚度mm-mm,夯填度≤0.9。