一、工程概况

二、编制依据

三、专业工程特点

四、监理准备工作

五、监理工作流程

六、监理工作控制要点及目标值

七、监理工作方法及措施

八、安全文明施工的监理措施

九、监理资料管理

一、工程概况

1.1地形、地貌、水文地质条件

1.1.1区域地质条件

拟建场地位于南京市江宁区,现场为拆迁地,局部为人工堆土,地势稍有起伏。

拟建场地为岗地前缘相地貌相地貌单元。

1.1.2岩土体工程地质层的划分和评述

根据野外钻孔鉴别、原位测试及室内土工试验资料综合分析,在勘探深度范围内,本场地内地基土(岩)层自上而下分述如下:

①-1层杂填土:杂色,主要由混凝土块、碎砖块、建筑垃圾及少量粉质黏土组成,松散状,场区局部地段分布。

①-2层素:灰黄,灰色,灰绿色,主要由粘性土组成,可塑状态为主,局部软塑状态,夹植物根系、小石子及砖渣等,堆积时间小于10年,分布不均匀。

①-2A层淤泥质填土:灰色,软~流塑状态,夹大量腐植物,土质不均匀,填积时间小于5年。

②-1层粉质黏土:灰黄色、黄灰色,可塑状态,中高压缩性,含铁锰质氧斑,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,无摇振反应。该层土质不均匀,局部分布。

②-2层粉质黏土:黄灰色、灰色,软塑状态,局部可塑,夹团块粉土,有光泽,韧性中等,干强度中等。该层粉性重,土质不均匀,局部分布。

③层粉质黏土:灰黄色,黄褐色,硬塑状态,局部可塑,中偏低压缩性,含铁锰质氧化物,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,无摇振反应。

④层粉质黏土混卵砾石:黄灰色,成份主要由砂质粘性土、砾质粘性土及风化岩屑组成,中密状态为主,砾石含量15-35%,砂、砾石呈混杂形式,砾石砾径1-3cm,个别达5cm,呈次园状,为硅质砾。该层土质不均,局部地段缺失。

⑤-1层强风化泥质砂岩:砖红色,岩芯破碎,上部呈密实砂土状,富含风化岩块,下部呈碎石状,局部夹较大风化岩块(最大块径0.5m),手捻易粉碎,原岩结构已大部分破坏,矿物成分已发生变化,岩体破碎,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级,浸水易软化。

⑤-2层中风化泥质砂岩:砖红色,细粒结构,块状构造,岩芯呈柱状、长柱状,锤击声哑,主要矿物成分长石、石英,裂隙不发育,岩体较完整,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

场地地层厚度埋深及层底标高统计如下表:

二、编制依据

1、《工程地质勘察报告》;

2、本工程建设监理合同、施工合同;

3、本工程设计图纸及说明(包括设计变更);

4、总平面图、桩位图及试桩桩位图等资料;

5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB-);

6、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB-);

7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-;

8、《建筑基桩检测技术规范》JGJ-;

9、《工程测量规范》GB-;

10、《建筑地基基础设计规范》GB-;

11、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-;

12、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-;

13、《建设工程监理规范》(GB-);

14、本工程监理规划。

三、专业工程特点

1、本工程±0.m相对绝对标高为22.m。

2、本工程主楼采用钻孔灌注桩,桩长为参考值,施工中应对照勘察报告及地质勘察人员的现扬验者验岩资料,确保桩端进入持力层的深度满足设计要求。

3、桩身材料:混凝土强度等级:C35(水下),钢筋:,--HPB;C--HRB。

4、钻孔完成后必须对孔深、孔径、垂直度、桩端持力层、孔底沉渣厚度进行检查,孔底沉渣厚度不得大于50mm,桩位的偏差小于50mm。

5、成孔质量合格后应尽快灌注混凝土,混凝土应连续灌注,水下混凝土的施工应按规范执行。

6、埋设钢筋笼时要对准孔位,吊直扶稳,缓缓下沉,不得碰撞孔壁,到达设计标高后应立即固定,确保钢筋的保护层厚度50mm。

7、首次浇筑时,注意控制混凝土灌入量,确保导管埋入深度2.0m;拔管时,确保导管埋入1.5m。

8、应控制好最后一次混凝土的灌入量,当凿除桩顶浮浆后,应保证桩顶标高及混凝土的质量符合设计要求。

9、承载力检测采用静荷载试验,抗压、抗拔各7根。桩身质量检验采用低应变法,%检测。

10、地基基设计等级乙级,建筑桩基设计等级乙级。

四、监理准备工作:

1、认真审查施工组织设计和专项施工方案,重点审查质量、安全技术措施是否符合工程建设强制性标准,然后由总监理工程师签署审核意见。

2、认真审核施工单位的质量、安全生产管理体系。重点审查:施工单位的资质证书、安全生产许可证、项目经理部质量和安全生产管理组织机构、岗位职责分工、质量安全管理制度(如质量检查制度、质量教育培训制度、安全生产责任制度、治安保卫制度、安生生产教育培训制度、质量安全事故处理制度、工程起重机械设备管理制度、重大危险源管理制度、安全事故应急救援预案等)、安全文明措施费使用计划、质量安全人员证书(项目经理、项目技术负责人、质量员、施工员、专职安全员、特种作业人员等)等。

3、根据工程施工合同的约定和相关开工条件,审查《开工报审表》中的内容,检查各项准备工作是否满足开工条件。

4、审查分包单位的营业执照、资质等级证书、安全生产许可文件、专职管理人员(项目经理、质量员、专职安全员等)和特种作业人员的资格证书、类似工程业绩和总承包单位对分包单位的管理制度等。

5、审查施工控制测量成果及保护措施。施工单位测量人员的资格证书、测量设备的清单及检定或校准的证明文件;施工平面控制网、高程控制网、临时水准点、规划红线、基点等测量控制依据资料、控制测量成果表及附图,对现场加密的应提供桩位布置图,以及相应的保护措施等。专业监理工程师应按标准有关要求,对控制网布设、测点保护、仪器精度、观测规范、记录清晰等方面进行检查、审核。

五、监理工作流程

七、监理工作方法及措施

1、对工程施工质量进行巡视检查,包括下列主要内容:

1)施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、(专项)施工方案施工。

2)使用的工程材料、构配件和设备是否合格。

3)施工现场管理人员,特别是施工质量管理人员是否到位。

4)特种作业人员是否持证上岗。

2、根据宁建规字3号文和宁建监字26号文的规定对施工质量进行平行检查。

3、对关键部位、关键工序进行旁站监理。

2、针对现场发现的问题发出相关监理通知单。

3、发现下列情况之一时,签发工程暂停令。

1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。

2)施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。

3)施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的。

4)施工单位违反工程建设强制性标准的。

5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。

八、安全文明施工的监理措施

1、编制安全监理实施细则,审核施工单位安全技术措施,制订监理工作实施中检查内容、工作方法和措施。

2、审查施工单位资质和安全生产许可证,B、C类人员及特种作业人员的安全生产考核合格证和操作资格证书。

3、审核施工单位安全生产保证体系、安全生产责任制和各项规章制度和安全监管机构建立及人员配置备。

4、审核施工单位应急救援预案和安全防护、文明施工措施费使用计划。

5、审核施工现场安全防护是否符合投标时承诺和《建筑施工现场环境与卫生标准》等标准、规范执行情况。

6、复查施工单位施工机械和各种设施的安全许可验收手续。

7、审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

8、下达隐患整改通知单,复查整改结果,必要时签发停工令,整改不力或拒不整改的向建设行政主管部门报告。

9、检查现场所有设备、设施、安全装置、工具配件及个人劳保用品是否符合要求,确保完好,使用安全。

10、检查现场临时用电,配电必须采用三相四线制、二级漏电保护,设备实行一机一闸、一漏、一箱。配电箱、开关箱采用经安全监督机构鉴定的产品。

11、已钻孔未及时浇灌砼的桩位应有可靠覆盖。

12、已浇灌砼的桩顶不出地面留有桩孔的要及时回填或覆盖。

13、夜间施工要求施工单位办理夜间施工许可证。

14、开工前和施工中要经常检查钢丝绳,凡断丝根数表面修理或磨损使钢丝绳直径显著减少达到《建筑机械使用安全技术规程》规定报废的应予报废。

15、电缆线路采用埋地或架空敷设,并应避免机械损伤和介质腐蚀,应能防水、防腐。埋地敷设宜选用铠装电缆。电缆接头应设在地面上的接线盒内,并能防水、防尘、防机械损伤,远离易燃易爆、易腐蚀场所。

九、监理资料管理

1、岩土工程勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更单。

2、监理规划、监理细则。

3、监理通知单、联系单、暂停令、备忘录.。

4、钢筋原材合格证、复试报告单;焊接、机械连接接头试验报告;商品混凝土合格证、焊条等质量保证资料;砼试块检测报告

5、基桩检测报告(抗压、抗拔、小应变)。

6、检验批、隐蔽工程验收记录、分项、子分部工程质量验收记录。