一、施工工艺流程

图1浆体喷射搅拌桩施工工艺流程图

二、质量主控项目

1.施工中必须随时检查施工记录和计量记录。重点检查水泥用量、桩长、桩径、桩间距、钻头提升速度、复搅次数和浆喷深度、停浆处理方法等。

表1浆体喷射搅拌桩施工允许偏差

2.正式开工前应做试验桩,确定合理的施工参数和浆液配比。

3.严格控制搅拌桩钻头下沉和提升速度、供浆与停浆时间,控制下钻深度、喷浆高程及停浆面,必须保证桩机到持力层后再下钻50cm。

4.搅拌桩机必须配备电脑记录仪及打印设备,以便了解和控制水泥浆用量及喷浆均匀程度,泵送浆液必须连续,一旦因故停浆,要立即通知操机工,严防断桩。

5.为保证搅拌桩桩位的准确度和垂直度,需使用定位卡,并注意起吊设备的平整度和导向架对地面的垂直度。

6.桩身质量检验,搅拌桩成桩28d后要进行取芯无侧限抗压强度、低应变无损检测和单桩承载力试验三项无侧限抗压强度试验,抽检率2‰,且不少于3根。单桩无损检测抽检率2%,且不少于3根。复合地基单桩载荷试验,频率为2‰,复合地基单桩设计承载力应满足设计要求。

三、作业标准

1.浆体喷射搅拌桩采用正三角形设计。(TB-铁路工程地基处理技术规程12.2.2)

2.浆体喷射搅拌桩桩径为mm。(TB-铁路工程地基处理技术规程12.2.3)

3.浆体喷射搅拌桩选用强度等级为42.5级的普通硅酸盐水泥,水泥掺量可用被加固湿土质量的14%,水灰比为0.5。具体的每m需要水泥58.6kg,水36.7kg,粉煤灰14.7kg,比重1.77g/

(TB-铁路工程地基处理技术规程12.2.5)

4.浆体喷射搅拌桩桩长应该穿透软弱土层到达承载力相对较高的土层,并进入持力层至少0.5m。(TB-铁路工程地基处理技术规程12.2.4)

5.浆体喷射搅拌桩复合地基应在桩顶设置加筋垫层,厚度0.3m。(TB-铁路工程地基处理技术规程12.2.6)

6.搅拌桩施工时,停浆面应高于桩顶设计标高0.5m。(JGJ79-建筑地基处理技术规范7.3.5)

7.当钻进设计深度后,边喷浆,边旋转,停留30s后开始提升搅拌头,并继续喷浆。当水泥浆液到达出浆口后,应喷浆搅拌30s,在水泥浆与桩端土充分搅拌后,再开始提升搅拌头。(JGJ79-建筑地基处理技术规范7.3.5;JGJ79-建筑地基处理技术规范7.3.5)

8.水泥土搅拌桩成粧应采用两喷四搅工艺,钻头喷浆搅拌提升速度为0.5m/min,钻头搅拌下沉速度为1m/min。(GB-建筑地基基础工程施工规范4.10.2)

9.注浆泵出口压力应保持在0.5MPa。(GBT复合地基技术规范6.3.9)

10.施工发现断桩,应及时补喷,补喷重叠长度不小于0.5m。搅拌机提升至地面以下1m宜用慢速。(TZ-客货共线铁路路基工程施工技术指南4.9.3)

11.搅拌机施工时,搅拌次数越多,则拌和越均匀,水泥土强度也越高,但施工效率降低。试验证明,当加固范围内土体任一点的水泥土经过20次的拌和,其强度即可达到较高值。搅拌次数(N)由下式计算:

式中:h一一搅拌叶片的宽度(m);

β一一搅拌叶片与搅拌轴的垂直夹角(°);

Z一一搅拌叶片的总枚数;

n一一搅拌头的回转数(r/min);

V一一搅拌头的提升速度(m/min)。

确保加固深度范围内土体的任何一点均能经过20次以上的搅拌。(GBT-复合地基技术规范6.3.4)

四、质量通病及解决措施

1.不同土体搅拌桩的成形差异

1)在砂性土中成形质量最佳,搅拌均匀,水泥分布较好,强度高;

2)很硬的黄泥土中成形质量次之,搅拌相对较差,水泥分布较差;

3)淤泥质土中成形质量最差,搅拌不均匀,经常有成块的水泥存在,其它地方水泥量较小。

4)选择合适的土体进行浆体喷射搅拌桩施工,对不适用的土体采取其他工法进行施工。

2.搅拌过程的反浆

原因分析:

1)搅拌时间过长,导致砂浆用量较多;

2)注浆压力太低,无法冲破土体,形成不了规则的桩面,故都在中心堆积。

解决措施:

1)应根据实际操作增加提升速度,减少搅拌时间;

2)将喷浆口缩小,提高注浆压力。

3.桩未成形

原因分析:

1)土质问题,不容易搅拌均匀(容易形成抱钻现象,造成桩在某一深度处形成空洞,严重影响桩的承载力;

2)注浆压力太低,水泥渗入量不均匀且较低(容易形成卷心饼式的圈状结构);

3)搅拌桩机提升速度过快,导致砂浆未充满,土体坍塌导致断桩;

4)桩底和桩头继续喷浆时间不足。

解决措施:

1)对于桩体未成形问题,淤泥质土体中搅拌桩机应该加快转速,防止抱钻现象;

2)提高注浆压力,增加水泥渗入量;

3)提升速度应根据实际操作减少提升速度,增大搅拌时间;

4)桩底和桩头继续喷浆时间保证30s。

4.未打至持力层

原因分析:操作工人未按要求进行施工

解决措施:严格管控现场工人,电流表出现明显变化在5A左右或机械剧烈晃动时下钻50cm才能停止下钻。